Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Smode Smh 2010
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
SERGOLD
Контроллер приточной установки иногда пишет "Память параметров наружного воздуха"
При этом приток воздуха останавливается, аварийная лампа не светится.
В мануале эта ситуация не указана.

Методом подстановки определено - неисправен контроллер.
Опции - заводские.
Очень похоже, что дефект зависит от температуры внутри корпуса самого контроллера.

Что делать?
Rus75
А почему-бы вам не спросить об этом напрямую у производителя, т.е. Segnetics?
SERGOLD
Цитата(Rus75 @ 29.5.2012, 7:51) *
А почему-бы вам не спросить об этом напрямую у производителя, т.е. Segnetics?


Гарантия закончилась.
Ответ будет: "Привозите, посмотрим."
Подозреваю, что плохой контакт где-то на плате.
SERGOLD
Мануал на контроллер не дает информации по указанному дефекту.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=31549
coverart
Что-то не припомню таких надписей на С2010. Сфотать можете?
Max2114
Цитата(SERGOLD @ 29.5.2012, 17:02) *
Гарантия закончилась.
Ответ будет: "Привозите, посмотрим."
Подозреваю, что плохой контакт где-то на плате.

на 99% это проблема с ПО контроллера. Обратитесь к тем, кто Вам монтировал и запускал систему.
Rus75
Зря вы так думаете о поддержке Сегнетикса. там сидят вполне адекватные люди и могут подстказать, если с подобной проблемой встречались,так же можно задать вопрос на Форуме сегнетикса, там сидят люди которые постоянно ковыряют эти контроллеры.
Я использовал эти контроллеры на вентиляции. но не разу не выскакивала подобная ошибка. заглянув мельком в модуль аварий исходника программы, которую выдает стандартный Конструктор(генератор программы) и тоже ничего похоего не нашел. Либо эта ошибка зашита в ядре, либо под вашу вентиляцию кто-то писал программу сам, что делается очень редко.
SERGOLD
Цитата(Max2114 @ 29.5.2012, 19:26) *
на 99% это проблема с ПО контроллера. Обратитесь к тем, кто Вам монтировал и запускал систему.


ПО контроллера сомнения не вызывает.
Остальные 3 такие же контроллера на этом объекте работают нормально.
Уставки у всех контроллеров - заводские.

Оборудование отработало нормально 5 лет, гарантия закончилась.
Сбой в контроллере появился недавно.
Сбой происходит иногда, может через 10 минут, а может через 1 день.
Дефект перемещается вместе с подозреваемым контроллером.
Проверено дважды на других приточных установках.

Iroha
Сам по себе контроллер поставляется без ПО.
Iroha
del
cauto
Цитата(SERGOLD @ 30.5.2012, 23:57) *
ПО контроллера сомнения не вызывает.
Остальные 3 такие же контроллера на этом объекте работают нормально.
Уставки у всех контроллеров - заводские.
Так в чем же дело? Купите и поставьте новый. Только когда он придёт вспомните что Вам говорили:


Цитата(Iroha @ 31.5.2012, 0:05) *
Сам по себе контроллер поставляется без ПО.

Цитата(Max2114 @ 29.5.2012, 20:26) *
на 99% это проблема с ПО контроллера. Обратитесь к тем, кто Вам монтировал и запускал систему.

Max2114
Обратитесь все-же к тем, кто вам эту систему делал. Они быстрее разберутся в чем проблема. Тем более, что ПО контроллера в Вашем случае не сделано на "конструкторе HVAC" а написанное "вручную".
Кстати, ежели 5 лет проработало, то скорее всего все-же дело в контроллере, НО вы самостоятельно не отремонтируете, это точно, и программу аналогичную зашить не сможете, так как программа там "самописная" (опять же скорее всего, так как на "конструкторских" программах я подобную ошибку не наблюдал ни разу).
Rus75
Куда-то пропал автор темы. Все-таки рекомендую обратиться ему на Сегнетикс, Арсений из техподдержки очень не плохо ориентируется в своем програмном продукте и возможно сможет подсказать о интересующей вас ошибке.
Еще интересно, какая конфигурация у вентсистемы и не осталось ли исходника программы. чтобы перезалить ее в новый контроллер. Если конфигурация не сложная, то можно и самому создать программу для контроллера, только вот придется полазить по проводочкам , чтобы определить на каком вводе/выводе контроллера что сидит. Зная эти данные при помощи Конструктора не составит особого труда составить новую программу. Только потребуется еще прикупить преобразователь интерфейсов USB/RS-485. Но у него цена от 1500руб и сильно по карману не ударит.
Но это все справедливо для типовой приточки.
Если же у вас какая-нибудь заумная конфигурация, или заумный алгоритм работы, вот тогда придется вам связываться с теми, кто эту установку делал и пытаться выцепить у них исходники программы. А лучше подряжать их на пусконаладку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.